北京裝修論壇

注冊

 

發新話題 回復該主題

彩票365怎么样: 水電改造之水路施工常見問題及解決方案總結 [復制鏈接]

樓主

常見問題一:水路到陽臺,跨度大,隱患大。
解決方案:
因陽臺水路穿越客廳或房間,水路發生故障時易產生較大損失,故應陽臺水路單獨設置水閥,位置按甲方要求定位。強烈建議沿頂部排布。


常見問題二:廚房洗菜池下水距離遠,坡度不夠。
洗菜池排水時泥沙及雜物較多,容易堵塞。如主立管的排水口位置較高,會影響下水坡度且下水管橫排在櫥柜柜體內,影響櫥柜使用與美觀。
解決方案:
洗菜池應盡量靠近主立管以減少橫管距離。下水管位置必須考慮下水坡度及安裝高度,高度偏高,可以連坡度在內降至櫥柜底板以下。最高點不得高于原地面12cm。


常見問題三:太陽能接頭位置
解決方案:
太陽能接頭應留在吊頂上面。


常見問題四:出水口要求
解決方案:
    1.
內絲彎出水口水電工要求粗固定出水面離墻10mm左右,出水口應垂直出墻面。
    2.
存在相鄰兩內絲出水排布時應控制相鄰內絲的水平度。淋浴及浴缸龍頭相鄰內絲間距應控制15cm左右。
    3.
后期由瓦工貼磚時進行檢驗與精調整,內絲彎應出磚面0.51MM。


常見問題五:施壓泵試驗
解決方案:
水路隱蔽工程完成后,應采用施壓泵進行水壓試驗:打壓6公斤(0.6mp,20分鐘壓力表指針不回落即為合格。當管內有空氣時,會造成壓力表指針回落,可排空空氣再試壓。大家有時會發現,在入住使用過程中,關閉所有的用水設備后,水表會空轉,此時有兩種可能,一種是管內有空氣,只需排出空氣即可。如排出空氣后水表任然空轉,有可能是有漏水點,應及時通知施工人員到場排查。


常見問題六:衛生間走管建議
解決方案:
    1.
衛生間水管建議盡量從墻、頂排布,避免破壞防水層。
    2.
衛生間地面嚴禁走電路線管。


常見問題七:施工成品不水平,各工種及外加工、安裝項目水平不對接。
解決方案:
進場前,根據設計標高,應在室內滿打三條水平線,即:吊頂完成面水平線;1.2m標準水平線;地面完成面水平線。以此作為日后各工序施工的標準。


常見問題八:竣工后發現水壓低,影響使用。
解決方案:
    1.
測試總進水壓力:水電施工前應攜帶加壓泵對該戶的總進水壓力進行測試。
    2.
測試壓力低于2.5kg的應建議甲方考慮增設增壓泵。


常見問題九:水路隱蔽工程驗收時應測試所有出水口水流量,進行壓力評估。
解決方案:
檢查總進水壓力及室內管路是否存在熱熔阻塞,并及時整改,特別是燃氣熱水器、洗衣機,按摩浴缸等對水壓有要求的設備。


常見問題十:水路暗閥的排布使用不便或不美觀。
解決方案:
    1.
水路暗閥的排放應考慮閥門的開關方便與美觀。
    2.
暗閥的位置,應根據業主的使用習慣和意見,結合櫥柜圖紙,避開櫥柜拐角等。

TOP